Najważniejsze funkcje układu sterowania Hydrovar
- W układach wielo-pompowych możliwe jest zaprogramowanie wzrostu ciśnienia podawanego przez zestaw przy załączaniu każdej kolejnej pompy, celem kompensacji strat ciśnienia spowodowanej wzrostem wydajności.
- HYDROVARY mają wbudowany układ logiczny kontroli ciśnienia. W przypadku, gdy czujnik ciśnienia zasygnalizuje, że nie zostało wytworzone odpowiednie ciśnienie po pewnym okresie czasu pracy, HYDROVAR wyłącza się i ponawia próbę do max. 5 razy. To pozwala uniknąć pracę na sucho oraz pracę poza charakterystyką.
- HYDROVAR może sterować układami pompowymi według ciśnienia na ssaniu odpowiadającemu poziomowi cieczy w zbiorniku zasilającym. W tym przypadku należy ustawić funkcję sterowania na „inverted”.
- Dla kontroli stałego przepływu sygnał przepływu może być podawany zarówno przez odpowiednie elektroniczne urządzenia pomiarowe jak i kryzy pomiarowe. W przypadku kryzy pomiarowej sygnał kwadratowy zostaje zamieniany w HYDROVARZE na sygnał liniowy - przeliczenie sygnału kwadratowego może być programowane indywidualnie.
- Każda jednostka HYDROVAR zawiera dwa oddzielne przekaźniki: pracy „operation” i awarii „failure”.
- Dwu - liniowy wyświetlacz LCD na każdym HYDROVARZE pokazuje wszystkie warunki pracy, parametry jak również dokładne informacje o awariach.
- Wyjście analogowe służące do zdalnego monitorowania prędkości obrotowej lub ciśnienia.
- Automatycznie sterowana grzałka wewnątrz głowicy zapobiegająca wewnętrznej kondensacji pary podczas postoju HYDROVARA, szczególnie w strefach gdzie występuje wilgoć.
- Oddzielna pamięć do przechowywania ostatnich 5 informacji o awariach.
- Oddzielne wejście cyfrowe do przyłączenia zewnętrznego czujnika zabezpieczenia przed sucho obiegiem.
- Automatyczny ruch próbny pomp, aby uniknąć zatarcia na skutek długiego okresu postoju - czas przerwy pomiędzy ruchami próbnymi jest programowalny.
- Podmenu może być indywidualnie zablokowane za pomocą hasła - menu główne jest ciągle dostępne dla zmiany ustawień ciśnienia (jednak nawet i to menu może być zablokowane hasłem).
- Mogą być ustawione 2 różne wartości zadane, przełączane za pomocą zewnętrznego kontaktu.
- W układach wielo-pompowych specjalna cecha (synchronous control) pozwala pracować wszystkim pompom z tą samą prędkością obrotową (częstotliwością) - całkowite zapotrzebowanie układu jest rozbijane na równe części dla każdej pracującej pompy.
- Wejścia dla dwóch różnych sygnałów analogowych gdzie jeden może wpływać na drugi w różnych zakresach (np. obniżenie ciśnienia przez osiągnięcie minimalnego poziomu w zbiorniku zasilającym lub obniżenie ciśnienia przy osiągnięciu maksymalnego przepływu, aby zapobiec kawitacji lub dla mieszania 2 różnych cieczy.
- Ustawienie minimalnej prędkości obrotowej pompy z automatycznym wyłączeniem lub bez automatycznego wyłączenia.
- Możliwość ustawienia ciśnienia włączenia pompy po jej zatrzymaniu przy zerowym rozbiorze.
Dołączone pliki:
- VDH_zasady doboru (381.6 KB)
- Zestawy hydroforowe Ogólne zasady doboru (482.49 KB)